방폭 지역에서의 진동센서와 배리어(barrier)의 사용
작성일 :  2022-04-20 17:19
이름 :  ITS E-Mail
폰트확대 폰트축소

 

폭발의 3요소, 즉 연료, 산소, 발화원 중 발화원을 통제하기 위해서는 발화원을 발생시키기에 약한 수준의 전기적인 에너지를 사용해야만 합니다. 약한 수준의 전기적인 에너지란 본질안정 장비 및 시스템에서 사용되는 에너지만으로는 스파크 또는 기타 전기적인 특성에 의해

주변의 가연성 가스와 반응하여 폭팔이 발생할 수 없을 정도로 매우 약한 전기적인 에너지 수준을 의미 합니다.

어느 정도의 전기적인 에너지(전압 또는 전류)가 작아야 할까요?

통상적인 전압 범위는 24VDC 이하, 전류 범위는 100mA 입니다

베리어(Barrier)의 역할

위에서 말한 주변의 가연성 가스와 반응하여 폭팔이 발생할 수 없을 정도로 매우 약한 전기적인 에너지 수준을 유지하기 위해서 베리어(Barrier)를 사용 합니다.

 

 

 

 

 

 

1.jpg

 

 

 

베리어(Barrier)는 Safety Area, 즉 안전지역에 설치되어 Harzardous Area(위험지역)

안전지역에서 위험지역으로 흐르는 위험적인 전기적인 에너지을 막아 주는 역할을 합니다

 

 

 

 

 

2.jpg

비위험지역(Non-Hazardous Area)에서의 베리어(Barrier)와 위험지역(Hazardous Area)에서의 진동 센서 설치 예

 

 

 

 

베리어(Barrier)의 종류는 진동센서(전압 출력 또는 4-20mA 전류 출력)와 변위센서(Proximity Probe)용이 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.jpg

진동센서 종류에 따른 베리어(Barrier)의 종류

 

 

 

 

IS111-1B 배리어(Barrier)는 국내 방폭 인증인 KCs 마크가 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

4.jpg

국내 방폭 인증된 베리어(Barrier)

 

 

참고로 아래 표는 베리어(Barrier)가 필요한 지역에 따른 구분한 자료 입니다.

 

 

 

55.png

 

 

 

 

 