COMPANY 회사소개
  • 경영이념/인사말
  • 오시는 길
    • 공지사항
  • 전화문의.png
    전화문의
    02 881 5088

4-20mA 출력 진동센서와 진동 모니터링
작성일 :  2022-08-19 15:43
이름 :  ITS E-Mail
폰트확대 폰트축소

 슬라이드1.PNG

 

공장 내의 설비 운영자 및 설비 관리 담당자들은 4-20mA로 출력되는 진동센서,

보통 4-20mA 센서 또는 Loop Power 센서라 불리우는 진동센서를 사용하여 PLC 또는 DCS를 통해서 직접적으로 진동의 크기(진폭)를 바로 확인합니다.

즉, 이런 방법을 적용된 설비에 대해서는 설비 관리 담당자들은 이러한 총 진동량(Overall)에 대한 경향 데이터를

공정 데이터와 병행해서 직접적으로 취급할 수 있도록 만들어 줍니다.

또한, 설비 관리자들은 특정 기계에 대해 상태를 근거로 하여 정비 계획을 수립하는데 도움이 됩니다.

다른 공정 관련 데이터, 예를 들어 온도, 압력, 유량 등의 데이터만으로는 설비의 상태를 판단하기에는 부족하기 때문에

진동 데이터를 포함하여 설비 상태 변화를 감시하는 것을 권고해 드립니다.

ISO10816-1 표준에는 각 기계 종류별로 진동 경보치 설정 방법을 명시하고 있습니다

 

A3.png

 

4-20mA 진동센서를 PLC나 4-20mA 신호를 받는 공정제어기의 아날로그모듈에 직접 연결할 수 있으며,

 

제어기의 아날로그 입력 측에 연결하여 신호를 받으려면 반드시 PIN A(+ 선)와 PIN B(-선)은

아래 그림과 같이 전원과 연결되어 있어야 합니다.

그러면 Loop내에서는 제어기의 전원을 통해 전원을 공급 받게 됩니다

 

A4.png

 

4-20mA 출력 진동센서 전류(mA)측정 시 아래와 같이 측정 합니다

 

A5.jpg

진동 속도 또는 가속도에 비례하는 4-20mA 출력 진동센서는 PLC나 DCS에 바로 연결 될 수 있습니다.

A6.png

 

출력된 4-20mA의 신호를 가지고 진동 경향 관리(Vibration Trend Analysis)를 할 수 있습니다.

 

아래 그림은 Loop Power 센서를 이용하여 설비의 진동모니터링 경향그래프를 표시한 것입니다.

 

3단계(좋음, 경계, 위험)로 알람을 설정해 놓고 활용합니다

 

A7.jpg

 

4-20mA 출력 진동 센서는 속도(Velocity)값에 비례하는 출력과 가속도(Acceleration)에 비례하는 출력을 발생시키는 두 가지 타입으로 생산 됩니다.

 

아래의 진동 속도에 비례하는 4-20mA 출력 센서를 예를 들면

모델명 M/LP202-1R2-1E의 경우

M6 스터드 포함, 1=0~25.4mm/sec(0~1IPS)의 범위에서 측정이 가능하며 이때 R=RMS 값,

주파수 범위는 1=10~1,000Hz 에서 아래와 같이 mA 출력 스케일을 가진다는 의미입니다

 

LP202.jpg

 

아래의 진동 가속도에 비례하는 4-20mA 출력 센서를 예를 들면

 

모델명 M/LP302-10R2-1E의 경우

M6 스터드 포함, 1=0~10g의 범위에서 측정이 가능하며 이때 R=RMS 값,

주파수 범위는 2=3~2,500Hz 에서 아래와 같이 mA 출력 스케일을 가진다는 의미입니다

 

LP302.jpg

 

아래 사진들은 실제로 진동 모니터링용으로 설치된 사례들 입니다.

 

모터 & 팬 진동 측정

A10.jpg

 

펌프 진동 측정

A11.jpg

 

풍력 발전기 진동 측정

A12.jpg

 

 쿨링 타워 진동 측정

A13.jpg

 

수중 펌프 진동 측정

A14.png

 

모터 진동 측정

A15.jpg

 

 

PMX1000.png

 

 

 

 

 

 

 

 